Старый 11.03.2020, 14:54   #121
chick
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для chick
 
Регистрация: 01.04.2009
Адрес: SPb
Сообщений: 8,650
По умолчанию

Если раструба нету из пластика, то трубочка тоненькая действительно охлаждается сильно. Сам баллон охлаждается несильно, у стали довольно низкая теплопроводность.
chick вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Реклама на сайте
Старый 11.03.2020, 15:10   #122
saygon
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для saygon
 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 623
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Я тушил голыми руками, да, охлаждается, но если честно, то не припоминаю, чтобы хотелось рукавицы надеть.
Исход пожаротушения решат секунды, в течении которых будет обнаружен очаг, если вовремя не обнаружить, то тут только пожарная машина поможет.
Да, если выпускать с перерывами, тогда и трубка не засоряется сухим льдом, и баллон успевает равномерно прогреться, а я видел, как выдували большой ОУ на полную, так он плевался кусками льда и снизу обмёрз, в итоге пришлось делать паузу.

У нас на производстве, у лазерного станка, стоят 2 ОУ-5, я считаю их бесполезными в этом конкретном случае. Когда, например, загорится материал при раскрое, то сперва нужно бежать выключать вытяжку -- до полного останова она будет ещё 7..10 секунд создавать тягу, и лишь затем только прыскать из ОУ. В случае с автомобилем такой тяги, конечно, не будет, но снаружи газ быстро рассеиваться должен
saygon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 18:19   #123
Udarnik-truda
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Udarnik-truda
 
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Столица РФ
Сообщений: 57,794
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от saygon Посмотреть сообщение
У нас на производстве, у лазерного станка, стоят 2 ОУ-5, я считаю их бесполезными в этом конкретном случае. Когда, например, загорится материал при раскрое, то сперва нужно бежать выключать вытяжку -- до полного останова она будет ещё 7..10 секунд создавать тягу, и лишь затем только прыскать из ОУ. В случае с автомобилем такой тяги, конечно, не будет, но снаружи газ быстро рассеиваться должен
Противопожарные клапана на вентиляцию, отсекающие горящий участок за доли секунды, которые обязаны быть? Нет, не слышали! Куда-то бежать, чтоб отключить вентиляцию? Но должна же быть большая красная кнопка под рукой у оператора, которая глушит техпроцесс и вентиляцию в том числе...

Вот потому я всегда и говорил, что любые огнетушители в руках дилетантов бесполезны...
Udarnik-truda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 22:01   #124
Welder
Amen & Attack
Старшой
 
Аватар для Welder
 
Регистрация: 04.06.2004
Адрес: Нижний Кураст
Сообщений: 12,969
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Udarnik-truda Посмотреть сообщение
Противопожарные клапана на вентиляцию, отсекающие горящий участок за доли секунды, которые обязаны быть? Нет, не слышали!
Ага. У нас тут один такой самозакрылся без команды -там в нём типа термопредохранителей стоят, вот они при работе на выдержали, сгорели и закрыли клапан. Ага, а он был на охлаждение 20 МВт-ной установки. Вот смеха то было!
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 02:49   #125
Udarnik-truda
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Udarnik-truda
 
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Столица РФ
Сообщений: 57,794
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Ага. У нас тут один такой самозакрылся без команды -там в нём типа термопредохранителей стоят, вот они при работе на выдержали, сгорели и закрыли клапан. Ага, а он был на охлаждение 20 МВт-ной установки. Вот смеха то было!
Так это дешевые, которые не для дела, а для отмаза ставят, в хороших электропривод, да контакты на квитирование, чтоб индикация была, открыт/закрыт...
Udarnik-truda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 19:44   #126
Welder
Amen & Attack
Старшой
 
Аватар для Welder
 
Регистрация: 04.06.2004
Адрес: Нижний Кураст
Сообщений: 12,969
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Udarnik-truda Посмотреть сообщение
Так это дешевые, которые не для дела, а для отмаза ставят, в хороших электропривод, да контакты на квитирование, чтоб индикация была, открыт/закрыт...
там всё это было.
Система работает так - подаёшь на клапан 24 В - он открывается электродвигателем, снимаешь - закрывается пружиной. Но питание на движок подаётся черед термопродохранитель - типа при пожаре он расплавится и разомкнёт цепь.
Ну чо, разомкнул, ёпта! 3 смены установку ремонтировали!
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 23:21   #127
Udarnik-truda
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Udarnik-truda
 
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Столица РФ
Сообщений: 57,794
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
там всё это было.
Система работает так - подаёшь на клапан 24 В - он открывается электродвигателем, снимаешь - закрывается пружиной. Но питание на движок подаётся черед термопродохранитель - типа при пожаре он расплавится и разомкнёт цепь.
Ну чо, разомкнул, ёпта! 3 смены установку ремонтировали!
Это клапан от вентиляции с приводом с "возвратной пружиной", такие на приточные установки ставят на вход, чтоб калорифер не заморозить и просто холодом не тянуло когда приточка отключена... Что-то как-то странно, что его использовали как огнезаградительный, нет ли тут необходимости провести расследование, сертификатики спросить пожарные и соответствия, если они все же есть, то посмотреть, кто их выдал и правомерно ли...

А кстати я погуглил ради интереса и с удивлением обнаружил, что эти клапана на дешевейших вентиляционных приводах сейчас довольно часто суют, именно как ты сказал, берут обычный привод от заслонки и в него терморазмыкающее устройство на 72°С лепят, и готов "огнезаградительный клапан". Особенно, как это не смешно, много такого с Украины возили, а может и сейчас возят... Ужас... Ни квитирования не предусмотрено, в каком там положении этот клапан застрял, ничего, и на всё есть бумаги, да...

Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 02.04.2020 в 23:44.
Udarnik-truda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 07:44   #128
DeOnis
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для DeOnis
 
Регистрация: 14.07.2004
Адрес: Москва, Алтуфьево
Сообщений: 2,085
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Udarnik-truda Посмотреть сообщение
Это клапан от вентиляции с приводом с "возвратной пружиной", такие на приточные установки ставят на вход, чтоб калорифер не заморозить и просто холодом не тянуло когда приточка отключена... Что-то как-то странно, что его использовали как огнезаградительный, нет ли тут необходимости провести расследование, сертификатики спросить пожарные и соответствия, если они все же есть, то посмотреть, кто их выдал и правомерно ли...

А кстати я погуглил ради интереса и с удивлением обнаружил, что эти клапана на дешевейших вентиляционных приводах сейчас довольно часто суют, именно как ты сказал, берут обычный привод от заслонки и в него терморазмыкающее устройство на 72°С лепят, и готов "огнезаградительный клапан". Особенно, как это не смешно, много такого с Украины возили, а может и сейчас возят... Ужас... Ни квитирования не предусмотрено, в каком там положении этот клапан застрял, ничего, и на всё есть бумаги, да...
Это что. У меня тут, перед коронакризисом, объект был. Производство сухого льда. Вентиляция там чрезвычайно важна. Сертифицированная контора взялась за модернизацию системы вентиляции. Есть утверждённый проект со всеми возможными и невозможными заверениями. Щит автоматики заводского изготовления. Контроллер Dunfoss UNIVERSE 6
Когда возник конфликт с подрядчиком (кто монтировал) из за сроков, владельцы бизнеса попросили меня подъехать и запустить это хоть как-то. В результате домонтировал и запустил всё это за ночь а потом доделывал и вводил в строй это всё уже по договору подряда. Соответственно всё собрано в строгости по проекту.
Так вот. Противопожарная защита именно так как описано выше. Но это такая ерунда, что ну даже и не проблема совсем относительно всего остального.
На вытяжке, перед насосом, стоит фильтр из нетканки. Когда он забивается, это от одного дня до недели работы (тут вытяжка не на потолке а по полу идёт), срабатывает защита по перепаду давления. Контроллер уходит в защиту. Естественно останавливает вытяжку и, АХРЕНЕТЬ!!!, останавливает приточку. Возвратные пружины закрывают обе заслонки. Узнать об остановке системы можно по исчезнувшему гулу вентиляции. Рука, блин, лицо.
Также нет никакого экстренного включения вытяжки на максимум. Если хочется посвежее, то нужно открыть щит и в глубине настроек ПЛК выбрать один из трёх скоростей работы.
Там косяков в моём заключении несколько листов. И всё это утверждено и заверено. Все компоненты заводские и монтажила контора, которая уже десятки лет занимается системами вентиляции. У них даже собственная линия по производству вентиляционных коробов и корпусов.
Сейчас договариваемся о переделке щита управления но нужно будет делать новый проект.

Последний раз редактировалось DeOnis; 28.04.2020 в 07:46.
DeOnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 17:12   #129
татарин Каюм
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для татарин Каюм
 
Регистрация: 12.09.2008
Адрес: Башкортостан Тубанкуль
Сообщений: 4,359
По умолчанию

Фреоном хорошо тушить. В армейке у меня должность была "механик систем газового пожаротушения". Это где Терминатор гасит всех в офисе Кибердайна, с потолка с труб газ идёт. Такое же было оборудование.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 17:22   #130
Ден НСК
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Ден НСК
 
Регистрация: 20.08.2012
Адрес: г.Новосибирск
Сообщений: 15,275
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
Фреоном хорошо тушить. В армейке у меня должность была "механик систем газового пожаротушения". Это где Терминатор гасит всех в офисе Кибердайна, с потолка с труб газ идёт. Такое же было оборудование.
Не всякий фреон для этого годится.
Например, фреон R-22, который применяется в кондиционерах, при нагревании превращается в фосген, боевое отравляющее вещество.
А фреон R-600A, применяемый в бытовых холодильниках, горит, ибо является бутаном!
Ден НСК вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.



Top.Mail.Ru
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Уазбука © 1999-