02.12.2011, 19:32 | #11 |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 24.06.2004
Сообщений: 4,723
|
Я пробовал полуавтоматом варить на холоде при -15, так у него рукав начинает дубеть, и не гнется совершенно.
Напряжение кстати странно так любит проседать. Вот пример: 3-х фазный ввод кабелем СИП 4х16, далее подводка кабелем ПВС 4х10 и стоит щиток. Если измерять там, то напряжение между любой фазой и нулем 230 вольт. Далее отходит кабель ПВС 4х6 примерно 30 метров. Так вот когда на конце кабеля включаю однофазную нагрузку 6 киловатт, напряжение рядом с ней падает на 13 вольт, заместо 230 получается 217. Зато между нулем и другими фазами поднимается на 10 вольт до 240. Поэтому если не хватает напряжения, можно параллельно со сварочником какую-нито теплову пушку в соседнюю фазу включать, тогда и напряжение поднимется. |
Реклама | |
Реклама на сайте |
02.12.2011, 19:36 | #12 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Столица РФ
Сообщений: 57,802
|
Это если ноль плохой, если ноль хороший, то ничего не поднимется, а вам нужно ноль проверить, а то отгорит... Просто "что-то в соседнюю фазу" это чисто симметрирование нагрузки, т.е. если взять три лампочки по 100 ватт, соеденить звездой и воткнуть на три фазы, они будут нормально гореть вообще без нуля (четвертого провода), на одних трех фазных проводах.
|
03.12.2011, 22:26 | #13 |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 24.06.2004
Сообщений: 4,723
|
Вот в том-то и дело что ноль хороший. Это видимо так в проводах напруга проседает. Или вы считаете что на таких сечениях и расстояниях так падать не должно?
|
04.12.2011, 11:18 | #14 | |
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 30.06.2006
Адрес: Вологодская область
Сообщений: 949
|
Цитата:
А при таком сечении и при такой длине однозначно так падать не должно, если исправен кабель. |
|
04.12.2011, 14:09 | #15 | |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Столица РФ
Сообщений: 57,802
|
Цитата:
И самый прикол у вас будет, если он совсем отгорит, поэтому я советую СРОЧНО найти и устранить. |
|
07.12.2011, 17:18 | #16 |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 24.06.2004
Сообщений: 4,723
|
да нет вы не поняли
На распределительном щите все нормально, то есть там проблем с падением напряжения нет. Если включать нагрузку 6киловатт там максимум 2-3 вольта упадет. Все контакты, все исправно. А вот на кабеле ПВС 4х6 примерно 30 метров включаю однофазную нагрузку 6 киловатт, напряжение рядом с ней падает на 13 вольт, заместо 230 получается 217. Зато между нулем и другими фазами поднимается на 10 вольт до 240. С чего такая фигня? Не ужели в куске кабеля 30 метров такое большое сопротивление, что так напряжение падает. Получается ток протекает по длине 60 метров. |
07.12.2011, 19:19 | #17 | |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Столица РФ
Сообщений: 57,802
|
Цитата:
Ну, сколько можно? |
|
07.12.2011, 20:44 | #18 |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 24.06.2004
Сообщений: 4,723
|
А как он может быть плохой, когда он хороший. Надо что-нито между фазами включить и посмотреть что произойдет.
|
07.12.2011, 23:16 | #19 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Столица РФ
Сообщений: 57,802
|
|
09.12.2011, 19:42 | #20 |
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 22.03.2011
Адрес: г.Витебск Беларусь
Сообщений: 130
|
Всем привет!Загорелся я прикупить себе аппаратик,да такой чтоб и электродом и проволокой можно было варить.Почитал ваши думы да так и ни пришел к общему мнению какой всеже брать 2-х или 3-х фазный.Сейчас в гараже воще просто свет и розетки(ну там дрель,болгарки,да компресор включить).Так что посоветуете из аппаратов и ток.
|