Старый 12.12.2019, 23:23   #1
ГРОМ
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для ГРОМ
 
Регистрация: 08.11.2009
Адрес: город герой ЛЕНИНГРАД
Сообщений: 9,090
По умолчанию ПУЭ7 подключение СИП к открытой линии ЛЭП

в пуэ не нашел никаких норм где и как должен подключаться абонент к открытой линии лэп 220/380

обычно абонентский кабель фиксируют за опору лэп , я так понимаю что бы не тянул саму линию лэп

есть какие то запреты закрепить абонентский сип за спутниковый трос между опор лэп ?


Последний раз редактировалось ГРОМ; 12.12.2019 в 23:36.
ГРОМ вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Реклама на сайте
Старый 12.12.2019, 23:49   #2
TORO64
Senior Member
Старшой
 
Аватар для TORO64
 
Регистрация: 02.01.2008
Адрес: Саратовская ...
Сообщений: 10,945
По умолчанию

Интересно, кто и как будет его обслуживать в эдакой ммммм.... диспозиции? Карманных вышек пока ещё не изобрели, так что когти - наше всё.
TORO64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 04:43   #3
зайсан
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для зайсан
 
Регистрация: 26.06.2007
Адрес: Иркутск
Сообщений: 7,197
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ГРОМ Посмотреть сообщение
в пуэ не нашел никаких норм где и как должен подключаться абонент к открытой линии лэп 220/380

обычно абонентский кабель фиксируют за опору лэп , я так понимаю что бы не тянул саму линию лэп

есть какие то запреты закрепить абонентский сип за спутниковый трос между опор лэп ?

Кроме ПУЭ есть ещё эксплуатирующая организация.
На подключение она выдаёт ТУ.
В ТУ как минимум будет написано: "Точка присоединения... подключение к СИП на опоре №такой-то ВЛ такая-то.."
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 08:18   #4
Asino-Siti
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Аватар для Asino-Siti
 
Регистрация: 04.02.2007
Адрес: Томская обл.
Сообщений: 1,145
По умолчанию

ПУЭ: Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ

2.4.3......... Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете
т.е. с неизолированной ВЛ запрещено. в данном случае не прокатит
Asino-Siti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 08:51   #5
Yury1971
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для Yury1971
 
Регистрация: 13.08.2016
Адрес: Фрязино
Сообщений: 2,467
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ГРОМ Посмотреть сообщение
в пуэ не нашел никаких норм где и как должен подключаться абонент к открытой линии лэп 220/380

обычно абонентский кабель фиксируют за опору лэп , я так понимаю что бы не тянул саму линию лэп

есть какие то запреты закрепить абонентский сип за спутниковый трос между опор лэп ?

Два вопроса: 1) Спутниковый трос, что это? У нас между опорами нет никакого троса. 2 ) Что мешает подключится непосредственно на опоре?
Yury1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 09:58   #6
ГРОМ
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для ГРОМ
 
Регистрация: 08.11.2009
Адрес: город герой ЛЕНИНГРАД
Сообщений: 9,090
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от TORO64 Посмотреть сообщение
Интересно, кто и как будет его обслуживать в эдакой ммммм.... диспозиции? Карманных вышек пока ещё не изобрели, так что когти - наше всё.
его обслуживать , это кого ? что обслуживать в неизолированной вл ? а существуют когти по 6-ти гранным бетонным опорам ?

это снт , на все пох....., а сип свой , как нибудь уж справимся

Последний раз редактировалось ГРОМ; 13.12.2019 в 10:10.
ГРОМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 10:00   #7
ГРОМ
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для ГРОМ
 
Регистрация: 08.11.2009
Адрес: город герой ЛЕНИНГРАД
Сообщений: 9,090
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Кроме ПУЭ есть ещё эксплуатирующая организация.
На подключение она выдаёт ТУ.
В ТУ как минимум будет написано: "Точка присоединения... подключение к СИП на опоре №такой-то ВЛ такая-то.."
это снт , на подключение нет никаких ту , подключение на опоре уже более 15 лет
ГРОМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 10:00   #8
ГРОМ
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для ГРОМ
 
Регистрация: 08.11.2009
Адрес: город герой ЛЕНИНГРАД
Сообщений: 9,090
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Asino-Siti Посмотреть сообщение
ПУЭ: Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ

2.4.3......... Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете
т.е. с неизолированной ВЛ запрещено. в данном случае не прокатит
а ежели этот пролет неизолированной ВЛ заменить на сип ?
или заизолировать ? - накинуть шланг на провода , проканает ?
ГРОМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 10:03   #9
Ден НСК
Senior Member
Старшой
 
Аватар для Ден НСК
 
Регистрация: 20.08.2012
Адрес: г.Новосибирск
Сообщений: 15,275
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ГРОМ Посмотреть сообщение
его обслуживать , это кого ? что обслуживать в неизолированной вл ?

это снт , на все пох....., а сип свой , как нибудь уж справимся
Тогда вешайте трос и крепите за него!
Только нужно использовать спецкрепеж для СИП, естественно!
Ден НСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 10:04   #10
ГРОМ
Senior Member
Уазовед
 
Аватар для ГРОМ
 
Регистрация: 08.11.2009
Адрес: город герой ЛЕНИНГРАД
Сообщений: 9,090
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yury1971 Посмотреть сообщение
Два вопроса: 1) Спутниковый трос, что это? У нас между опорами нет никакого троса. 2 ) Что мешает подключится непосредственно на опоре?
1- это трос-спутник
2-оно уже подключено более 15 лет , но туда (на макушку опоры вл, высота более 8 метров) долбодятлы установили счетчики всему садоводству, показания не проверить ,автомата нет, окна для табло нет , земли нет , обогрева нет , за счетчик дерут деньги , а в собственность не передают, перевесить по пуэ не хотят
ГРОМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.



Top.Mail.Ru
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Уазбука © 1999-