Цитата:
Сообщение от Сергей Андреевич
"Запараллеливать" точно не надо, иначе каждый раз оба выключать придется.
Не путайте номинальный ток и коммутируемый ток короткого замыкания. Например, обычный автомат на 220В может быть с номинальным током 16А, а током КЗ - 6000А.
Так и с выключателями массы, он может быть 50А при этом контакты могучие и легко рвут большие токи КЗ. А у реле мок 200А , а контактики маленькие, как они поведут себя при токах КЗ, скажем в 600А - неизвестно.
|
Кстати. Слабость реле может оказаться его силой. Пи К.З. мощные контакты мех. выключателя "сварятся" между собой намертво. Вручную их хрен разорвешь и все сгорит до тла! А в электронном, из-за их слабости, они просто при большои токе сгорят и разорвут цепь. В этом случае реле выполнит роль теплового предохранителя.
В любом случае отпишу как и что при установке.