да нет вы не поняли

На распределительном щите все нормально, то есть там проблем с падением напряжения нет. Если включать нагрузку 6киловатт там максимум 2-3 вольта упадет. Все контакты, все исправно.

А вот на кабеле ПВС 4х6 примерно 30 метров включаю однофазную нагрузку 6 киловатт, напряжение рядом с ней падает на 13 вольт, заместо 230 получается 217. Зато между нулем и другими фазами поднимается на 10 вольт до 240.

С чего такая фигня? Не ужели в куске кабеля 30 метров такое большое сопротивление, что так напряжение падает. Получается ток протекает по длине 60 метров.