Показать сообщение отдельно
Старый 27.03.2015, 17:44   #191
GAZ310221
Senior Member
Уазовод с опытом общения
 
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Чебоксары
Сообщений: 1,060
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от шкипер17 Посмотреть сообщение
При нагреве - включается первый ЭВ.
Плохо. Производительность в 2 раза меньше и тока всего в 2 раза меньше. Кроме того, на малой скорости будет воздух по кругу гонять (через выключенный ЭВ).
Цитата:
Сообщение от шкипер17 Посмотреть сообщение
Все включается через 2 реле.
А в моей схеме 3 реле.
GAZ310221 вне форума   Ответить с цитированием